Показано с 1 по 10 из 26

Тема: Глюк PLC63, произвольное срабатывание выходов при включении

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Что тут хорошего ставить лишние механические контакты и соответственно цепи управления ими (таймеры).???Где этому учат ?Ссылочку если можно.В свое время выходы ПР110 вели себя аналогично ,причем не при включении питания ,пока не исправили этот баг .А тут как быть?
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Что тут хорошего ставить лишние механические контакты и соответственно цепи управления ими (таймеры).???Где этому учат ?Ссылочку если можно.В свое время выходы ПР110 вели себя аналогично ,причем не при включении питания ,пока не исправили этот баг .А тут как быть?
    Этому учит жизнь.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    Smile

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Этому учит жизнь.
    Согласен на 100 процентов. Я думаю ни один производитель не даст гарантии как ведет его электронное оборудование при подаче на него питания! Переходные процессы еще никто не отменял и просчитать их гораздо сложнее. Пример: питание может появиться мгновенно (теория) или в течении нескольких миллисекунд (а то и секунд) благодаря отсутствию нормального контакта в линиях и КУ (практика). О какой стабильности любой электроники в такой момент можно говорить!
    Сам при проектировании оборудования с ПЛК (при наличии механизмов могущих выйти из строя или вывести что либо или кого либо из строя http://www.owen.ru/forum/images/icons/icon7.gif) обязательно ставлю кнопку Пуск (Ход) включающую (через КУ -реле, пускатель) питание цепей управления и выключающую их при пропадании питания, так же это КУ включено в цепь аварийной остановки (блокировки) оборудования. Питание на ПЛК как правило подается до перечисленных цепей. В таком случае ПЛК видит что когда включилось и в случае аварийной остановки видит последующие действия для "черного ящика".
    Это все из практики

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ksn33 Посмотреть сообщение
    Переходные процессы еще никто не отменял и просчитать их гораздо сложнее. Пример: питание может появиться мгновенно (теория) или в течении нескольких миллисекунд (а то и секунд) благодаря отсутствию нормального контакта в линиях и КУ (практика). О какой стабильности любой электроники в такой момент можно говорить!
    Сам при проектировании оборудования с ПЛК (при наличии механизмов могущих выйти из строя или вывести что либо или кого либо из строя http://www.owen.ru/forum/images/icons/icon7.gif) обязательно ставлю кнопку Пуск (Ход) включающую (через КУ -реле, пускатель) питание цепей управления и выключающую их при пропадании питания, так же это КУ включено в цепь аварийной остановки (блокировки) оборудования. Питание на ПЛК как правило подается до перечисленных цепей. В таком случае ПЛК видит что когда включилось и в случае аварийной остановки видит последующие действия для "черного ящика".
    Это все из практики
    А что будет если при скачке напряжения эти цепи имеющие разную чувствительность поведут себя по разному, т.е. контроллер начнет перезапуск (из-за просадки напряжения, или словит там что то и у него сработает сторожевой таймер), а цепь защиты не заметит этого. Или наоборот цепь защиты словит что то и отрубит выходы контроллера на ходу.

    Потом не стоит говорить что с переходными процессами при пуске все так плохо. Возьмем ту же atmega там есть фьюз биты типа браун детект и бодлевел, сат0 ... сат1 так вот ими и настраивается поведение в этих случаях. У других процессоров подозреваю что есть нечто аналогичное.

Похожие темы

  1. Ntc Plc63
    от Columbariy в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 11:57
  2. трм202 в необычном включении
    от samrat в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 22:03
  3. Глюк в ПЛК 150
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 16:21
  4. ложное срабатывание выходных реле
    от К_Сергей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 14:50