Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: TРМ212 и трёхходовой EBSE

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    такой ответ наверное подойдет для нового прибора, а здесь ситуация с "расстроеным" прибором. Кто уже бродил по меню как "слон в посудной лавке", как бы не усугубить. Визуально график вроде линейный должно и двух точек хватить
    Ну, как вариант. Точки поправил. Там, кажется, из-за "загиба" графика нужно третью точку ввести...
    А так, полностью согласен - если хорошенько покопались, особенно сбили ПИД коэффициенты, параметры задвижки и остальное, то новичку нелегко будет...
    Последний раз редактировалось kolyan; 13.02.2012 в 19:57.

  2. #12

    По умолчанию

    Спасибо огромное !!
    Низкий поклон!
    сам бы не допёр
    завтра попробую - о результатах отпишусь обязательно.
    я сам программист - а вот с этим прибором столкнулся впервые - инструкцию почитал - в принципе 60% понял как и что - а вот что не понял - решил спросить - т.к опасаюсь натворить делов....
    всё таки в первый раз....
    как в школе - в первый класс..

  3. #13

    По умолчанию

    насчёт коэффициентов попали в точку- сбиты!
    параметры хода задвижки и тж и тп - не тронуты
    количесвтво дисплеев 2 - на верхнем температура отдаваемая в сеть, на 2-м - уличная.
    в график было внесено 8 точек. разница с графиком была около -1.5 градуса - Очень порадовало - на данный момент задвижка полностью открыта. - стоит включить ручной режим - сразу же закрывается. сама.

  4. #14

    По умолчанию

    ДА, Спасибо ВАМ огромное - всё получилось!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •