... эээ, может быть я непонятно выразился ...
Имеем ПЛК150 с моей программой. В неё вставлен modbus - slave модуль.
Modbus адрес определён в module parameters и задан visibility. Поэтому эксплуатационники и могут его поменять программой EasyWorkPlc по месту установки. Не поменять его они не могут - ПЛК не найдётся в сети.
Проблема в том, что ещё необходимо, чтобы программа в ПЛК определилась по месту. Для этого достаточно знать в ПЛК modbus адрес, а как? Какое он имеет имя? Или по какому адресу в ПЛК записан?
Поскольку весь обмен выполняет modbus - slave модуль, modbus пакеты программе ПЛК недоступны.