Опишите, пожалуйста, более подробно ситуацию. Обозначение модуля, версия конфигуратора, после чего не дает записывать параметры.
Здравствуйте!
1) В МВ110-224.2А с прошивкой 1.04 ответ в режиме MODBUS-RTU от модуля "размазывается" по времени и приходится принимать ответ в течении двух тактов контроллера. С прошивкой 1.05 это устраняется, но периодически модуль просто не отвечает. Остальные типы модулей работают нормально. В принципе не критично, но может есть какие-то более свежие прошивки?
2) На трех модулях МУ110-8Р на некоторых выходах светодиоды загораются, но релюшка не срабатывает. В сервис?
1) Более поздней версии прошивки для 2А нет.
2) Если Вы уверены, что неисправно реле, то необходимо направить в СЦ.
МММ. А все-таки исправлений подобных недоразумений (как с модулями МВ110-224.2А ) не планируется?
Выдержка из викиМММ, Вы уверены что ответ должен гарантированно укладываться видимо в один цикл, а не такт ПЛКНемного об интервалах (речь идёт о Serial Modbus RTU): при скорости 9600 и 11 битах в кадре (стартовый бит + 8 бит данных + бит контроля чётности + стоп-бит): 3.5 * 11 / 9600 = 0,00401041(6), то есть более 4 мс; 1.5 * 11 / 9600 = 0,00171875, то есть более 1 мс. Для скоростей более 19200 бод допускается использовать интервалы 1,75 и 0,75 мс соответственно.
Не по теме, но что за ерунда господа разработчики!?! Еще на одном модуле 8Р перестала релюшка работать!
Подключите модуль к ПК, сбросьте на заводские настройки (перемычка) и из конфигуратора попробуйте управлять данным выходом.
На столе модули работают. Не работают при температуре -20С и ниже. Как потеплеет может быть попробуем еще раз.