большое спасибо!
большое спасибо!
А лучше вместо датчика уровня взять прессостат двухуровневый )
еще вот вопрпос в программе два таймера который на 12мин этот понятен для чего, а вот который на 10мин от какого действия он запускается?
Последний раз редактировалось xopss; 28.01.2012 в 18:45.
Это на тот случай если клапана открыты ,а заполнения нет в течении времени Т. Может датчики уровня сломались ,может воды нет ,может клапан слива не закрылся .Время подбирается экспериментально по времени заполнения ванны в штатном режиме .Запускается от момента пуск -открытия клапанов .Есть еще кнопки ручного управления - вкл г\х воды .На случай корректировки температуры воды при заполненной ванны .Лишняя вода уйдет через перелив .Можно еще поставить таймер ,если человек не залез в ванну в течении времени Т и температура упала ,то включается горячая вода ,лишняя уходит через перелив ,А иначе придется всю воду сливать и наливать заново или использовать ручной режим вкл.горячей воды.Можно еще много чего наворотить,например считать количество купальшиков.Можно одним ПР110 12\8 управлять двумя ваннами.
Последний раз редактировалось rovki; 28.01.2012 в 19:28.
электронщик до мозга костей и не только
А на кнопку пуск у пр 110 от дребезга контактов задержка есть, или её надо програмно реализовывать?
нет не нужно ,она едет на вход S триггера .
Наверное можно без ТРМ ,если температура воды Г\Х стабильна ,тогда можно использовать ШИМ модуляцию на клапанах(подобрать) или мерить температуру горячей и холодной воды и вычислять пропорцию воды (ШИМ мощность) по каждому каналу .Все зависит от точности температуры ,которую хотите достичь .Ведь дома как то же набираем ванну без автоматики![]()
Последний раз редактировалось rovki; 28.01.2012 в 19:58.
электронщик до мозга костей и не только
Нет наверное без трм не получиться. у нас 11 ванн и напор воды очень сильно скачет то в большую то в меньшую сторону. И еще вот программа при пуске должна закрывать клапан слива. и после таймера клапан слива включается на 1 сек и разу выкл. как это лучше исправить?
Скоро появится ПР114 с аналоговыми входами ,тогда и ТРМ не нужен будет ,лучше панель поставить для контроля через ПРМИ485 или в вашем случае ПК.
При нажатии пуска нужно закрыть слив ,точно ,переделаю .Слив исправил,что рассеянным становлюсь.Лучше обсуждать это в теме ,где проект.Проект скопируйте заново ,измените время таймера ,после проверке на минуты (12).
Последний раз редактировалось rovki; 28.01.2012 в 22:01.
электронщик до мозга костей и не только