тогда можно подробнее о связи ПЛК-МК, были ли в сети еще другие приборы, по какому протоколу связывались?
тогда можно подробнее о связи ПЛК-МК, были ли в сети еще другие приборы, по какому протоколу связывались?
в сети других приборов не было
связываться пробовал и по протоколу Modbus и по Owen
если все было верно сделано с заводскими установками, то с ПЛК связь возможна только по протоколу ОВЕН, тут скорее всего необходимо смотреть, чтоб в конфигураторе не было одновременного обращения в один и тот же порт мастеров модбаса и овена. На плк связь организовывали в существующем проекте или с нуля писали проект?
писал проект с нуля
можете сделать скрин окна КДС( а лучше снимок всего экрана ПК, чтоб невырезать статусную строку КДС) при подключении в режиме онлайн с раскрытым деревом конфигуратора, а в правой части сетевые настройки порта
попробовал только что снова на ПЛК с чистого через OWEN связаться и пошло)))
видимо до этого что то не так настроил
это хорошо но мне самое главное нужно поменять адрес в МК110 и как это сделать теперь???
видимо проблема все же в преобразователе MOXA - надо искать другой....
а да... - еще нагрузку на 485 сеть пустил сейчас - может и в этом загвозка была...
а с помощью плк можно адрес поменять?
так попробуйте, в некоторых приборах ОВЕН есть регистр сохранения настроек, в МК вроде ни чего нет, возможно после передергивания питания и наченет с другими параметрами работать