По протоколу ModBus в прибор передается значение, подаваемое на аналоговый ВЭ (в диапазоне от 0 до 1000) (см. таблицу 4.1). Запись в соответствующие регистры осуществляется командой 16 (0x10), чтение – командами 3 (0x03) или 4 (0x04). Список регистров протокола ModBus приведен в Приложении В (таблица В.4)

Открываете архив под номером 7, открываете проект под названием "Modbus запись Int и Real (ST).pro" и выбираете за основу своего проекта запись 16 функцией, с одной лишь разницей что (*количество записываемых регистров*) ставите равным 1, таким образом Вы запишите всего лишь одно INT-овое значение. Как то так