Калибровочные коэффициенты для измерения токового сигнала переписал вручную в файле calib.inc и загрузил его в контроллер (старый файл конечно сохранил на всякий случай). После этого плк150 стал хоть как-то пригоден для работы. Поступил следующим образом:
В конфигураторе ПЛК установил пределы измерения 0-150
Подал сигнал 20 мА и по пропорции вычислил сколько надо добавить к текущему значению коэффициента, чтобы контроллер показывал 150 (в моем случае градусов).
С нижним пределом тем не менее полная чушь получается. НПТ-2 выдает унифицированный сигнал 4 - 20 мА а программа для калибровки предусматривает токовый сигнал только 0 - 20 мА.
В общем когда в конфигураторе выставляем тип сигнала 4 - 20, при 4 мА контроллер показывает число с минусом, а если выбрать 0-20 то при 4 мА показывает 0 и с последующим уменьшением тока значение не изменяется, то есть то что должно быть при выборе 4-20 .