Конфиги обоих моудулей и желательно настройки программки, которой Вы опрашиваете на mx110@owen.ru и d.kharkov@owen.ru
Конфиги обоих моудулей и желательно настройки программки, которой Вы опрашиваете на mx110@owen.ru и d.kharkov@owen.ru
Выслал на почту и на всякий случай приведу их здесь:
Параметры связи:
MODBUS RTU
38400 Baud
1stop bit
Parity: None
8 data bit
MODBUS Адрес МВА8: 1
MODBUS Адрес МВ110-224.4ТД: 3
Устройства с адресом 2 в сети нет. Опрашиваются модули последовательно.
С МВА8 опрашиваются следующие регистры: с адреса 4 опрашиваются 44 точки
С МВ110-224.4ТД опрашиваются следующие регистры: с адреса 70 опрашиваются 2 точки
Проверили связку МВА8 и МВ110-4ТД на указанных сетевых настройках. Связь стабильна. Проверяли modBusTest и Modpoll. Вывод, модули не конфликтуют и работают корректно, необходимо искать причину на месте.