Здравствуйте коллеги.
Предыстория: ПЛК160, Binary 2.10.9, Target 2.10, Обмен по RS232-Debug.
Сегодня начали сходить с ума входы контроллера DI5, DI6, DI7 и DI8 - в произвольном порядке сбрасываются и устанавливаются. Решил обновить ПО контроллера. Скачал на сайте ПО 2.14. Обновлял через CoDeSys - Update Core. В процессе несколько раз обрывалась связь, однако с четвёртого раза получилось прошить. Далее - Reset - и всё, приплыли...
Это лог. Это ВЕСЬ лог.
Код:
DATAFLASH initialized successful
Welcome to the OWEN program loader
MAIN_OSCILLATOR_CLOCK=15996928
PCK=199961600
MCK=66653866
Kernel found...
Loading kernel...
Binary corrupted!
Связь во время Reset'а не проходит. Перепрошивка с помощью утилит с сайта Owen'а - тоже.
Как быть? Программа уже былы практически готова, завтра думал на объект уже ставить...