Для УТ24 датчик нужен NPN типа, питанием =24В, с потреблением по току не более 100мА.
Подключаете
"-" (общий) датчика на клемму 14 прибора
"+" датчика на клемму 12 прибора
сигнальный на нужный вход
Спасибо за ответ) с подключением к прибору проблем не возникало, а вот с выбором датчика впервые, скажите пожалуйста, почему эти датчики работают на СИ8(вроде входные характеристики одинаковые)?