Последний раз редактировалось Karrimdra; 18.11.2011 в 13:50.
Вопросы вы задали правильные, вы на правильном пути.
Нужно лучше читать форум.
PSB0-255,PSW0-255, PFW0-255 это служебная память там находятся параметры часов, настройки интерфейсов, флаги, пароли и тп. Эту область использовать нельзя!
Клавиатура переделывается из старой с добавлений нужных клавиш.
ASCII коды 0х20- 0х7e согласно выбранного шрифта уникода.
Пока отвечали понял из экспериментов с Конфигуратором, думал 0-255 касается только энергонезависимой памяти и не касается ОЗУ
- не правильно понял вырезку из Руководства.4. Не рекомендуется использовать адреса регистров внутренней памяти меньше чем 256.
Однако мой первый вопрос все ещё остался без ответа.
почему получилось PSW 52 != PSB 832???
И судя по тому что Конфигуратор не дает мне задать память PSB с адресом более 1024, я так понял области памяти PSB и PSW разные, тк PSW 256 равнялось бы PSB 4096.
Я правильно понял насчет разных областей?
+1 сумничал)
Ещё вопрос по Конфигуратору СП200,
Функциональная область -> Функция -> Ввод данных -> вкладка Управление:
Область устройство и Регистр влезла, область данные влезла в окно только на половину (не маштабировалась видимо), полос прокрутки нету окошко Set Data редактировать невозможно, что ниже вообще не видночто делать) (разрешение монитора 1680*1050, Windows XP)
вроде было такое же ещё в каких то окнах настройки элементов
Последний раз редактировалось Karrimdra; 18.11.2011 в 15:44. Причина: Вписать вопрос не создавая новый ответ
Во время эксперементов такое бывает, залейте чистый проект в СП270.
Связано это по всей видимости с переходам с слейва на мастер, так как в СП200 нет компиляции проекта. Отголоски слейва вас вводят в заблуждения.
Также удалите C:\Program Files\Owen\Конфигуратор СП200\English\Panel\TP60\TP760T\Project.twp.