Тема поднималась много раз. Энкодер корректно работает до 1000Гц.
Для больших частот заводите 1 фазу на Модуль Counter 16 bit и складывайте импульсы.
Или используйте ПЛК110
Тема поднималась много раз. Энкодер корректно работает до 1000Гц.
Для больших частот заводите 1 фазу на Модуль Counter 16 bit и складывайте импульсы.
Или используйте ПЛК110
В поиске по форуму я все прочитал, но ничего нужного не нашел. Уже все пробовал. С вышеперечисленными энкодерами ПЛК100 даже одиночный импульс с выхода Z не считает, даже если крутить очень медленно, какой там 1000 Гц. Какой минимальной длительности должен быть импульс, чтобы его посчитал ПЛК100. Какой смысл было делать такой аппаратный вход для энкодеров и счетчиков, если самые распространенные энкодеры нельзя использовать.