Показано с 1 по 10 из 10

Тема: визуализация

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте! Проблема в целевой визуализации ПЛК110-60М. У меня вопрос: при вводе элемента "КНОПКА" и присвоении ей переменной переключения в режиме подключения "эмуляция" кнопка работает, а при подключении к ПЛК нет. Хотя в описании написано:
    Переменная переключения (Toggle variable): Если эта опция активирована, то в режиме online каждый
    щелчок мышкой на изображении элемента будет изменять значение логической переменной, указанной в
    поле справа. Значение переменной изменяется при каждом щелчке мыши с TRUE в FALSE и наоборот.
    С уважением Роман

  2. #2
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    Регистрация
    15.01.2010
    Адрес
    г. Лебедин
    Сообщений
    112

    По умолчанию

    У меня та же проблема. В эмуляции все нормально, а как подключен контроллер, в визуализации кнопка не работает, но слушается с входа контроллера. Попробуйте создать функциональный блок, в нем элемент "ИЛИ". На один вход элемента "подцепить" вход контроллера, а к другому вход вновь созданной переменной, которая завязана с кнопкой визуализации (обслуживает кнопку). Выход соответственно, туда, чем Вы управляете. Я могу обходится и без управления с визуализации, благо механическая кнопка работает так как надо. Если попробуете, напишите получилось ли у Вас, или как решили проблему!
    Успехов!

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •