Подсоеденится к контроллеру по Modbus удалось!!! Даже с Iphon! но туд другая засада... Вообщем прога через которую я цепляюсь к контроллеру (iridium) отлично считывает все состояния входов и переменных которые мы записали в ModBus Slave. но вот записать значение не получается. Например я хочу с мобилы включить функции "отключить все" но пока не выходит. Хотя через программу Modbus Poll (тестер) все прекрасно записывается. Тех поддержка iridiuma сообщила что у них запись производится по 15 функции (multiple coil write), а я через Modbus Poll записывал чере 5 функцию.
В чем разница при записи через эти функции? И как мне адаптировать программу в Codesys, что бы я мог коректно записывать через функцию № 15.?