Добавил на вход переменную Screen.
Компилируется нормально.
В ПЛК-63-М попытался залить - КДС ругается, говорит, что в данной целевой платформе макс. число 256, а в проекте 512.
Помню, когда-то такое было.
Но чем лечится - забыл)))
Странно, соедини screen со входом, картинку как должно выглядеть приложил
Когда у меня CoDeSys начинает дурить я очищаю проект и делаю полную перекомпиляцию, после этого обычно все приходит в порядок, еще момент пользуюсь версией 2.3.9.9
Если человек доверяет судъбе, то она ведет его по жизни, иначе тащит %)