Показано с 1 по 10 из 103

Тема: ПЛК 63 в примерах

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    В шестом действии нет выражения (номер канала) на входе ФБ SETWORKSCREEN.
    При компилляции КДС ругается.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2008
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    В шестом действии нет выражения (номер канала) на входе ФБ SETWORKSCREEN.
    При компилляции КДС ругается.
    Проверил архив, все в порядке, наверно когда загрузил код с сайта и не подключил библиотеку, для работы с дисплеем (Work_mode.lib). Обнови проект, и произведи полную перекомпиляцию. Файл еще раз возьми из архива.

    Если глюк останется, то на входе должна быть переменная Screen %)

    Как обычно все решается с опытом
    Последний раз редактировалось kucherik; 24.10.2011 в 16:28.
    Если человек доверяет судъбе, то она ведет его по жизни, иначе тащит %)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kucherik Посмотреть сообщение
    Проверил архив, все в порядке, наверно когда загрузил код с сайта и не подключил библиотеку, для работы с дисплеем (Work_mode.lib). Обнови проект, и произведи полную перекомпиляцию. Файл еще раз возьми из архива.

    Если глюк останется, то на входе должна быть переменная Screen %)

    Как обычно все решается с опытом
    Скачал заново архив.
    То же самое)))
    Вот как это выглядит:
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kolyan; 24.10.2011 в 18:40.

  4. #4

    По умолчанию

    Добавил на вход переменную Screen.
    Компилируется нормально.

    В ПЛК-63-М попытался залить - КДС ругается, говорит, что в данной целевой платформе макс. число 256, а в проекте 512.
    Помню, когда-то такое было.
    Но чем лечится - забыл)))

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2008
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Добавил на вход переменную Screen.
    Компилируется нормально.

    В ПЛК-63-М попытался залить - КДС ругается, говорит, что в данной целевой платформе макс. число 256, а в проекте 512.
    Помню, когда-то такое было.
    Но чем лечится - забыл)))
    Странно, соедини screen со входом, картинку как должно выглядеть приложил

    Когда у меня CoDeSys начинает дурить я очищаю проект и делаю полную перекомпиляцию, после этого обычно все приходит в порядок, еще момент пользуюсь версией 2.3.9.9
    Изображения Изображения
    Если человек доверяет судъбе, то она ведет его по жизни, иначе тащит %)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kucherik Посмотреть сообщение
    Странно, соедини screen со входом, картинку как должно выглядеть приложил

    Когда у меня CoDeSys начинает дурить я очищаю проект и делаю полную перекомпиляцию, после этого обычно все приходит в порядок, еще момент пользуюсь версией 2.3.9.9
    У меня такая же версия CoDeSys.
    Проблема, скорее всего, в прошивке ПЛК.
    Завтра попробую перепрошить, если время будет.

  7. #7

    По умолчанию

    А вообще, была мысль на фабрике, где работаю, мини-котельные соорудить.
    Но автоматику собрать и диспетчеризацию на ПЛК-63 или ПЛК-73.
    2 котла КЧМ до 100 КВт.
    1 контур отопления (погодозависимое управление).
    2 насоса.
    Выносной пульт для диспетчера (нужен по правилам).
    Минимум кнопок, тумблеров и.т.п.
    Максимум использования человеко-машинных средств для управления и мониторинга объекта.

    Что-то типа этого:
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kolyan; 24.10.2011 в 21:04.