Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
жаль у ОВЕНа своих утилиток нет для проверки протоколов, попытайтесь здесь http://www.icpdas.com/products/PAC/i...b_download.htm, свое не предлагаю
спасибо. я уже вроде чуток разгреб. саммари:
причина 1. после переконфигурирования слейвов их надо выкл/пауза/вкл.
причина 2. МВ110-16ДН не поддерживает бит четности "parity even/odd" при использовании протокола модбас. только "no parity" (очередной луч за документацию где про сие скромно умалчивают) Без бита четности удалось запустить на 115200. Конечно в модбасе есть своя ЦРЦа, но неакуратненько как-то.

кстати, МУ110 со второй прошивкой держит бит четности. так что будем ждать прошивку 2 для МВ110 с автоопределением протокола и поддержкой бита четности.