Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
Производители! Ау!
Прислушайтесь к мнению народу.
Нельзя удачные разработки губить на корню.
Да действительно такое поведение прибора имеет место быть.
Согласен, что это не совсем удачное решение.

Способов борьбы два:
1. Добавить параметр "поведение прибора при выходе из ручного режима" с вариантами "открыть задвижку", "закрыть задвижку", "выставить в положение хх%" (если есть датчик положения) или "начать работу с положения выставленного в ручном режиме".

Но это программная доработка... Т.е. по сроку исполнения 1-2 мес.

2. При выходе из режима ручного управления на короткое время переводить прибор в нежим "ОСТАНОВ" (в этом режиме есть параметр который определяет состояние выхода). Это конечно удобно делать если 2-й вход свободен. Т.е. повесить на него кнопку "ПУСК\СТОП".

В общем взял этот вопрос на проработку. Завтра или послезавтра отпишу о возможности исправления прошивки...