Присоединяюсь!
На мини - котельной установлен ТРМ-212, как погодозависимый регулятор.
Та же самая история.
При переводе в автоматический режим выдаётся длительный сигнал на открытие или закрытие.
Не очень приятный момент.
А так - к работе регулятора претензий нет.
Кстати, по этой же причине, не стал пользоваться ручным режимом, предусмотренным в ТРМ-212, которые установлены в качестве регуляторов соотношения газ\воздух на больших котлах.
Сделал ручной режим по-старинке - на тумблерах.
Хотя, на тумблерах - тоже не очень хорошее решение, т.к., в случае, если оператор, управляя тумблером положением шибера на воздухе, не совсем точно выставил значение, у регулятора (из-за принудительно отключенного выхода) начинает накапливаться интегральная составляющая. И, когда оператор переводит тумблер в положение "авт" (тем самым, подключая выход регулятора к ИМ), то бывают резкие рывки давления воздуха.




Ответить с цитированием