Хочу уточнить, такое поведение входных каналов не может быть программным, потому что реальные токи или сопротивления, измеренные мультиметром не скачут, осциллограф то же ни чего криминального не показывает. Контроллер управляет электрозадвижкой по ПИД-закону. выходные каналы типа Р подключены к 24В реле, а они уже включают силовые контакторы. Вот во время работы этой задвижки все и происходит. До ПЛК63 стоял шкаф импортный, с ним я то же мучался. Показания конечно не плавали, но приходилось не однократно ремонтировать входные усилители, потом в конце- концов слетела прошивка с графической панели. Какие еще меры посоветуете по защите входных цепей контроллера?