Показано с 1 по 10 из 318

Тема: OwenLogic 1.3

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gtfox Посмотреть сообщение
    1) Есть 2 макроса. Один сделан путем изменения другого и сохранения. При попытке добавить их обоих в проект пишет что такой макрос уже есть, поменял названия входов макросов, теперь пишет что аналогичный есть хотите заменить...
    Тут уже в принципе отвечали на этот вопрос, но хочу внести ясность... Дело тут вовсе даже не в имени макроса. У макроса есть некий уникальный идентификатор, по которому он и распознается. А имя никакого отношения в данном случае не имеет. Задание имени макроса предоставляется на совесть пользователя, а вот идентификатор задается уникальный. Поэтому Ваши описанные действия в корне неверны. Если Вы хотите создать два различных макроса, но со схожим содержимым, то Вы должны воспользоваться технологией copy/paste.
    Возможно данное поведение в будущем будет изменено для удобства создания макросов... Но когда это будет, сказать не могу на данный момент.
    программер

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    Хотелось бы подробностей, так как наличие обратной связи не мешает открытию редактора макросов.
    Поставьте макрос на холст, выход соедините со входом, правой кнопкой мыши нажмите на макрос - строки редактировать нет. (Пример в TEST.zip выше по теме)
    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    Если честно, не понял сути проблемы, и тем более выхода решения из нее при помощи ограничений холста... Хочу сказать про эти ограничения, в новой версии они уже будут сняты.
    Суть: макрос не работает, а его внутренности работают.
    Выход: берем внутренности - суем на холст основной программы
    Ограничения холста: они заставили внутренности собрать в одну кучу см. рис.

    Цитата Сообщение от Мордорец Посмотреть сообщение
    Абсолютно характерная для ПР задача.
    Цитата Сообщение от gtfox Посмотреть сообщение
    Тут имелось ввиду что реле будет открывать газ и может случиться например такое
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10549

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    To Мордорец и To gtfox
    Не могли бы вы описать эту задачу : какой алгоритм, что требуется от прибора с точки зрения технических характеристик?
    Заранее спасибо)
    http://www.teplocom.spb.ru/docs.asp?id=14

    КОНТРОЛЛЕРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
    СПЕКОН СК2-00 - СПЕКОН СК2-05
    СПЕКОН СК2-20 - СПЕКОН СК2-29
    Руководство по эксплуатации
    РБЯК.423100.023 – 2-24 РЭ
    страница 126

    Б.2.1. Алгоритм опрессовки «Старорусприбор» при наличии продувочной свечи (ГКП есть)

    Производится пуск согласно алгоритма работы контроллера (п.7 данного РЭ).

    С начала пуска установлен контроль состояния датчика Ргр = 0, при нарушении этого условия следует запрет пуска с указанием причины, например, если Ргр = 1, на табло сообщение:



    Такие же сообщения будут при невыполнении условий на различных этапах опрессовки.
    При отсутствии НС при пуске после перевода регуляторов в положение вентилирования топки начинается процесс опрессовки.

    1 Этап. Закрывается ГКП (КО, ГК1, ГК2, КЗ закрыты).
    В течение времени tопр1 состояние датчика должно быть Ргр = 0, т.е. отсутствует давление газа между клапанами ГК1 и ГК2. Если условие не выполняется, следует запрет пуска. Причина - возможен пропуск газа через ГК1 (КО).
    Если условие Ргр = 0 выполнено, то производится следующий этап опрессовки.

    2 Этап. ГКП остается закрытым, открывается ГК1 (КО) (ГК2, КЗ закрыты).
    Через время tопр2 состояние датчика должно быть Ргр = 1, т.е. давление газа между клапанами ГК1 и ГК2 должно быть выше настройки срабатывания датчика Ргр. Если условие не выполняется, следует запрет пуска. Причины – не подается газ через ГК1 (КО); не герметичны ГК2, ГКП, КЗ локально или в сочетании друг с другом.
    Если условие Ргр = 1 выполнено, то производится следующий этап опрессовки.

    3 Этап. ГКП остается закрытым, ГК1 (КО) закрывается (ГК2, КЗ закрыты).
    В течение времени tопр3 состояние датчика должно быть Ргр = 1, т.е. давление газа между клапанами ГК1 и ГК2 должно быть выше настройки срабатывания датчика Ргр. Если условие не выполняется, следует запрет пуска. Причины – не герметичны ГК2, ГКП, КЗ локально или в сочетании друг с другом.
    Если условие Ргр = 1 выполнено, то производится следующий этап опрессовки.

    4 Этап. Открывается ГКП (КО, ГК1, ГК2, КЗ закрыты).
    Через время tопр4 состояние датчика должно быть Ргр = 0, т.е. давление газа между клапанами ГК1 и ГК2 отсутствует. Если условие не выполняется, следует запрет пуска Причина – нарушена проходимость ГКП.
    Если условие Ргр = 0 выполнено, то начинается отсчет времени предварительной вентиляции.

    Контроль за отсутствием давления между ГК1 и ГК2 сохраняется до начала розжига запальника (горелки), после чего контроль за состоянием датчика Ргр снимается вплоть до окончания останова.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.PNG (12.2 Кб, Просмотров: 21)
    Последний раз редактировалось gtfox; 06.10.2011 в 15:31.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •