Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Вопрос по ТРМ 12 Щ11

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    К сожалению, мы так и не увидели результатов замера тока датчика во время появления аварийной ситуации.
    Так же, хотелось бы видеть серийный номер датчика или дату его производства.
    Если такое повториться снова, мы готовы Вам его заменить.
    Я же объяснил что при отключении датчика, для того чтоб милиамперметром встать в разрыв, работоспособность восстановилась. и он стал показывать 8 милиампер примерно, что соответствовало показаниям давления. На счет заземления - контакт датчика не используется для заземления, датчик установлен на вварную трубу,следовательно думаю заземление обеспечивается,или всеже необходимо отдельно заземлить его?
    2). Обязательно проверьте путём замены нагрузочный резистор 50 Ом и все контакты в его цепи.
    несовсем понятно зачем. Ведь я не трогал этот контакт при проверке сегодняшней,а размыкал цепь на клемной колодке внутри щита и работоспособность восстановилась.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dima_89 Посмотреть сообщение
    Я же объяснил что при отключении датчика, для того чтоб милиамперметром встать в разрыв, работоспособность восстановилась. и он стал показывать 8 милиампер примерно, что соответствовало показаниям давления. На счет заземления - контакт датчика не используется для заземления, датчик установлен на вварную трубу,следовательно думаю заземление обеспечивается,или всеже необходимо отдельно заземлить его?

    несовсем понятно зачем. Ведь я не трогал этот контакт при проверке сегодняшней,а размыкал цепь на клемной колодке внутри щита и работоспособность восстановилась.
    1). У большинства датчики на вварной трубе - и что?!
    Где гарантия, что различного рода уплотнительные прокладки между датчиком и трубой, подмотки на резьбе датчика, да и сама труба обеспечивают нормальный контакт с землёй? Тем более, что различные сварочные работы, которые многими сварщиками производятся без обратного провода, могут вызвать появление потенциала на трубе.
    Заземлять датчик непременно отдельным проводом, надёжно соединенным с контуром заземления.

    2). При разрыве и последующем соединении цепи есть вероятность, что из-за переходных процессов в цепи, плохой контакт в цепи нагрузочного резистора временно восстанавливается. И с самими резисторами такое случается. Сопротивление резистора на время принимает нормальное значение под действием переходных процессов, затем снова изменяется из-за дефектов самого резистора.
    Это очень редкое явление, но у меня было.
    Поэтому и посоветовал, на всякий случай.
    А делать что-то или нет - решать Вам.

    Конечно, если есть возможность, проверьте датчик путем замены.
    Последний раз редактировалось kolyan; 30.09.2011 в 09:03.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •