Как можно организовать программно (или сконфигурировать) работу с всеми дискретными выходами через переменную типа word, uint ? (для PLC 100)
Прямое обращение невозможно, однако можно делать так:
написать задачу, к-я будет периодически считывать значение переменной типа DWORD, где хранится значение выходов и управлять физ. выходами.
Прямое обращение невозможно, однако можно делать так:
написать задачу, к-я будет периодически считывать значение переменной типа DWORD, где хранится значение выходов и управлять физ. выходами.
Про задачу понятно, но переменную заводить не обязательно...
т.к. если обращаться по МЭК адресам можно написать
%QX1.0:=%IX0.0;
или
%QW1.0:=%IW0.0;