Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
Выскажу субъективное мнение. Работа ОРС сервера по RS-485, мне понравилась больше чем по ТСР/IP. Поскольку на ТСР/IP было насколько раз «отваливание» переменой типа «int16», с функцией «WriteOnly» (дискретные сигналы с MasterScada). На RS-485 ни чего подобного не было.
А как именно выглядело это "отваливание"? Мы ничего подобного не наблюдали.
Какая у вас версия ОРС?

Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
Отсутствие возможности работы Modbus Universal MasterOPC Serve в режиме «Slave», большой минус.
Это очень редко требуется. SCADA почти всегда является мастером.
То что произошло у вас - по сути форс мажор.