Если на входе ФБ TFans32 все сигналы EL1_START1 EL1_START2 и тп в FALSE то на выходах ФБ TFans32 ничего не должно быть а там какая то свето музыка если на входе ФБ TFans32 EL1_START1 или EL1_START2 TRUE тогда выбираем нужный элемент из массива Set:ARRAY[1..160] OF DWORD:= в котором записано состояние 32 вентиляторов нулями и единицами далее необходимо чтобы если маршрут нории №1 EL1_START1 к примеру включил вентиляторы CUL1_AUTO_START и CUL2_AUTO_START а потом запустили маршрут нории №2 EL2_START2 к примеру включил вентиляторы CUL1_AUTO_START, CUL2_AUTO_START и CUL3_AUTO_START поработали немного выключили маршрут нории №2 EL2_START2 он выключил вентилятор CUL3_AUTO_START а вентиляторы CUL1_AUTO_START и CUL2_AUTO_START оставил включёнными потому что они используются маршрутом нории №1 EL1_START1 ну вот как то так оно должно работать.