Тема: Проблема с подключением СП270 и МВ110-8АС

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    кроме адресации регистров, модбас бывает ascii, rtu или ТСР, адрес ведомого устройства имеет значение, общие настройки канала должны соответствовать

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    кроме адресации регистров, модбас бывает ascii, rtu или ТСР, адрес ведомого устройства имеет значение, общие настройки канала должны соответствовать
    Адрес ведомого устройства 16 (то есть не менялся), и само сабой он указывается, пробовал и ascii и rtu, панель стоит мастером, более в сети устройств нет, я поставил на стол два прибора и пытаюсь их подружить.
    Для наглядности.
    Пытаюсь вытащить измеренное значение Read, по РЭ адрес регистра 0х120, 0х122, 0х122. Не получается. Таким же образом пытался вытащить iRD (0x100) и iRDt (0x108, 0x109).
    С модулем МВ110-8А, проблем не возникало, в чем загвоздка с МВ110-8АС?

  3. #3

    По умолчанию

    Проблему решил), на свежую голову нашел ответ в форуме.
    адреса регистров на чтение измеренного значения типа REAL
    в HEX:
    1 канал - 0Х120, 0Х121, 0Х122,
    ...........................................
    8 канал - 0Х135, 0Х136, 0Х137.
    в DEC:
    1 канал - 288, 289, 290,
    .................................
    8 канал - 309, 310, 311

    Спасибо всем, вопрос снят

  4. #4

    По умолчанию

    Прошу прощения, поторопился сказатть что вопрос решен. По факту оказалось, что панель с модулем связывается. но параметр который она отражает не соответствует истине. При связи контролера (ПЛК 154) с тем-же модулем по тем же адресам регистров все получается. Видимо СП270 и МВ110-8АС пока не дружат((((.

Похожие темы

  1. Проблема с подключением термосопротивления
    от Sergey_Cherepovets в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 09:39
  2. МДВВ и Scada. Проблема с подключением.
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 10:53
  3. ПЛК-110-60 ПРОБЛЕМА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 11:32
  4. проблема с подключением ттр Hd4044za2
    от Алексей П. в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 00:05
  5. Проблема с подключением ПЛК 150 УМ по RS 232
    от Dimasjan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 17:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •