кроме адресации регистров, модбас бывает ascii, rtu или ТСР, адрес ведомого устройства имеет значение, общие настройки канала должны соответствовать
кроме адресации регистров, модбас бывает ascii, rtu или ТСР, адрес ведомого устройства имеет значение, общие настройки канала должны соответствовать
Адрес ведомого устройства 16 (то есть не менялся), и само сабой он указывается, пробовал и ascii и rtu, панель стоит мастером, более в сети устройств нет, я поставил на стол два прибора и пытаюсь их подружить.
Для наглядности.
Пытаюсь вытащить измеренное значение Read, по РЭ адрес регистра 0х120, 0х122, 0х122. Не получается. Таким же образом пытался вытащить iRD (0x100) и iRDt (0x108, 0x109).
С модулем МВ110-8А, проблем не возникало, в чем загвоздка с МВ110-8АС?
Проблему решил), на свежую голову нашел ответ в форуме.
адреса регистров на чтение измеренного значения типа REAL
в HEX:
1 канал - 0Х120, 0Х121, 0Х122,
...........................................
8 канал - 0Х135, 0Х136, 0Х137.
в DEC:
1 канал - 288, 289, 290,
.................................
8 канал - 309, 310, 311
Спасибо всем, вопрос снят
Прошу прощения, поторопился сказатть что вопрос решен. По факту оказалось, что панель с модулем связывается. но параметр который она отражает не соответствует истине. При связи контролера (ПЛК 154) с тем-же модулем по тем же адресам регистров все получается. Видимо СП270 и МВ110-8АС пока не дружат((((.