    Кстати, обратите внимание что у МВА8 признак качества тега "Значение" рассчитывается на основании тега "Статус", при помощи скрипта. Он формирует признаки качества - Ошибка датчика (16), ошибка устройства (12) и значение не определено (64). Функция вычисляющая номер признака находится в скрипте устройства. Таким образом вы можете упростить создание сообщений в SCADA системе, и облегчить обработку сигнала - теперь в случае обрыва датчика или отказа устройства, в скаду придет значение с плохим признаком.
    Аналогично сделано и у других приборов с аналоговым входом.