Показано с 1 по 10 из 23

Тема: Сбой синхронизации БУСТ2

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #5

    По умолчанию

    Пожалуй, трабл с синхронизацией придётся решать самостоятельно.
    Хотя БУСТ2 + ТРМ251 мне в работе понравились. Если в ближайшее время решу проблему с синхронизацией, поставлю еще 20-30 комплектов, если нет - то PLL thyristor firing board поможет ну и конечно фильтрокомпенсирующая установка на промышленную сеть.

    Однако, задам вопрос - снял осциллограммы при различных мощностях с ТРМ251 с одного канала БУСТ2, на один канал повесил дифф щуп на выводы +IG1 и -IG1, на другой повесил сеть с L1 и N.
    Увидел странную картину - может я чего не понимаю.
    Осциллограммы приложены. По порядку - Минимальная мощность 3%, мощность 20% и соответствующая пачка импульсов, и мощность 50%.
    Почему на полупериоде синусоиды столько пачек импульсов, насколько я понимаю при тех мощностях на которых я снимал осциллограмму должна быть одна пачка импульсов на одном полупериоде в одинаковых местах на положительном и отрицательном значениях синусоиды. Например, если мощность 50% - генерируются импульсы на половине синусоиды как для полож. так и для отриц.

    Помогите пожалуйста понять в чём дело.
    С уважением,
    Антон Саитов.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Minimal power 3%.JPG 
Просмотров:	212 
Размер:	17.0 Кб 
ID:	4620   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20% power.JPG 
Просмотров:	199 
Размер:	17.7 Кб 
ID:	4621   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20% power pulse pattern.JPG 
Просмотров:	214 
Размер:	16.5 Кб 
ID:	4622   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	50% power.JPG 
Просмотров:	196 
Размер:	18.2 Кб 
ID:	4623  