Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, какой тип датчика выставлять в настройках ТРМ.
Используется температурный датчик: HEL 597-53DD01-104.
Описание датчика тут
Спасибо.
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, какой тип датчика выставлять в настройках ТРМ.
Используется температурный датчик: HEL 597-53DD01-104.
Описание датчика тут
Спасибо.
Ваш датчик - NTC термистор.
К сожалению, ТРМ-148 с таким типом датчиков не работает.
Вот ссылка на таблицу со списком поддерживаемых типов датчиков:
http://www.owen.ru/catalog/58450902
Спасибо за оперативный ответ!
А ТРМ201 с таким типом датчиков работает?
Или какой нибудь измерительный прибор из линейки ТРМ?
Тогда еще вопрос:
Возможно ли заставить работать связку ТРМ148 + HEL 597-53DD01-104?
Например, задав вручную в настройках ТРМ зависимость температура-сопротивление, если возможно, или каким другим путем?
[QUOTE=Dennis;67205]Тогда еще вопрос:
Возможно ли заставить работать связку ТРМ148 + HEL 597-53DD01-104?
Например, задав вручную в настройках ТРМ зависимость температура-сопротивление, если возможно, или каким другим путем?[/QUOTE
К сожалению, скорее всего нет.
Надеюсь последний вопрос:
Есть датчики R300-F35-M14-C
http://sensing.honeywell.com/index.c...1&pr_id=147074
http://sensing.honeywell.com/index.c...ment/1/re_id/0
Какой тип датчика выставлять в ТРМ148?
R.391?
Согласно таблицы ,что по второй ссылке ,тип датчика Pt 100.
Здравствуйте. В проекте задействован ТРМ148, который связан с ПК по rs-485,на входе 1 сидит термопреобразователь сопротивления pt100, на входе 2 датчик давления 4-20 мА, в системе должна поддерживаться температура в 60 градусов, по выходу должен открываться и закрываться клапан по аналоговому сигналу 4-20 мА. Помогите советом, пожалуйста, как это настроить. У меня прибор "видит"показания датчиков, но на выход ничего не идет.Давление должно просто передаваться дальше по RS-485.
Последний раз редактировалось Радригез; Вчера в 17:24.