В ближайшее время мы определимся с решением, и я обязательно расскажу какой путь мы выбрали.
В ближайшее время мы определимся с решением, и я обязательно расскажу какой путь мы выбрали.
Чтобы продлить срок службы аккумулятора необходимо уменьшить число циклов разряд/заряд. Для этого необходимо уменьшить нагрузку на аккумулятор. От аккумулятора, как от резервного источника, должны быть запитаны только самые необходимые элементы ПЛК (RTC, память для хранения retain - переменных, ЦП). При пропадании основного питания ЦП должен сделать все необходимые действия и прекратить работу. При таком режиме работы аккумулятор не будет каждые сутки (а может и несколько раз за сутки) разряжаться и заряжаться и срок его службы возрастет до нескольких лет. Это будет вполне приемлемо.
Господа! Или , может лучше ,Товарищи!
Какие еще 10 минут?
Уже лет 100 применяется программная перезагрузка ПЛК , через заданное время после отключения питания,путем запуска бесконечного цикла.
Кстати еще один нюанс.
В случае издыхания аккумулятора мы имеем - не сохранение актуальных ретэйнов,не работают(показывают день рождения бабушки ) часы реального времени.
Но, время можно получать с верхнего уровня (напр панель HMI), ретэйны можно записывать в файл программно .
Но , опять же, количество циклов записи FLASH , в описании на ПЛК100 написано что количество циклов примерно 50000 .
И еще , при дохлом аккумуляторе все равно не успеет записать актуальные значения, но если периодически сохранять , то при перезагрузки будут подгружаться из файла последние сохраненные значения.
Вопрос к производителям - какое (реально) количество циклов записи FLASH ,и как часто можно обращатся(делать запись в файл),что будет если количество циклов записи превысит 50000 ???
Пользователи выбрали путь самостоятельного сохранения требуемых переменных ))). Мониторьте флаг POWER в модуле статистики и самостоятельно сохраняйте требуемое, ну или по факту изменения. Соответственно загружайте данные при старте.
Говорят, в новых моделях - будет литиевая батарейка....
Спасибо за ответ, но я спрашивал не об этом.
О выбранных пользователями путях прочитал весь форум.
Это работает только если аккумулятор нормальный.Мониторьте флаг POWER в модуле статистики и самостоятельно сохраняйте требуемое
Больно накладнону или по факту изменения
А также при изменении.Соответственно загружайте данные при старте
А помимо скажем параметров задаваемых с панели, есть еще внутренние переменные, которые должны сохранять свои значения при перезапусках.
И столько проблем только из-за того, что контроллер тратит понапрасну время(читай энергию).
Неужели так сложно сделать конфигурируемый параметр, перемычку в конце концов, которая будет задавать режим, который нужен в конкретном случае на конкретном объекте.
После ознакомления с проблемами аккумулятора ПЛК100 для меня выглядит ущербным изделием.
Слухи и домыслы мне неинтересны.Говорят, в новых моделях - будет литиевая батарейка....
В данной теме я просто хочу услышать что решили/сделали представители Овена через 2 года тщательных раздумий.
Последний раз редактировалось Иван Воронин; 23.05.2013 в 10:41.
Проблемма в том , что в процессе "оптимизации себистоимости" скорее всего стали брать у китайцев дешевые аккумуляторы 3.6 в . Таких в "свободных" каталогах нет . Подходят аккумуляторы от сотовых телефонов , но они в корпус не влазят. Думаю подобрать аккумулятор 3.6в под размер ААА , его можно "запихнуть" между платами . Пока в запасе есть платы запасные , вот кончатся и будем "чудить".
Последний раз редактировалось Sergey666; 23.05.2013 в 20:45.
Простейший поиск на e-find http://www.efind.ru/icsearch/?search=LIR+2477
Типы контактов
http://www.compel.ru/datapdf/eemb/pf...818c5234cf.pdf
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg