Может всё-таки есть какое-нибудь решение? Или разработчики сталкиваются с этим впервые?
Может поставить RC-фильтр на вход, вроде low-pass или band-pass?
Жду ответа с нетерпением,
Антон Саитов.
Может всё-таки есть какое-нибудь решение? Или разработчики сталкиваются с этим впервые?
Может поставить RC-фильтр на вход, вроде low-pass или band-pass?
Жду ответа с нетерпением,
Антон Саитов.
Последний раз редактировалось antonsaitov; 29.08.2011 в 11:57.
Пожалуй, трабл с синхронизацией придётся решать самостоятельно.
Хотя БУСТ2 + ТРМ251 мне в работе понравились. Если в ближайшее время решу проблему с синхронизацией, поставлю еще 20-30 комплектов, если нет - то PLL thyristor firing board поможет ну и конечно фильтрокомпенсирующая установка на промышленную сеть.
Однако, задам вопрос - снял осциллограммы при различных мощностях с ТРМ251 с одного канала БУСТ2, на один канал повесил дифф щуп на выводы +IG1 и -IG1, на другой повесил сеть с L1 и N.
Увидел странную картину - может я чего не понимаю.
Осциллограммы приложены. По порядку - Минимальная мощность 3%, мощность 20% и соответствующая пачка импульсов, и мощность 50%.
Почему на полупериоде синусоиды столько пачек импульсов, насколько я понимаю при тех мощностях на которых я снимал осциллограмму должна быть одна пачка импульсов на одном полупериоде в одинаковых местах на положительном и отрицательном значениях синусоиды. Например, если мощность 50% - генерируются импульсы на половине синусоиды как для полож. так и для отриц.
Помогите пожалуйста понять в чём дело.
С уважением,
Антон Саитов.
Картинка, которую вы видите - правильная, хорошая картинка. Там и должно быть две пачки импульсов в одном полупериоде сети, так как фактически приходится одновременно открывать два тиристора для разных фаз (ток не в нейтраль течёт а из фазы в фазу, стало быть надо открыть оба вентиля)..
Пачки импульсов - тоже нормально, они так и должны идти. Не смотря на то, что энергия одного импульса высокая, бывают "дубовые" тиристоры, которые с одного импульса не каждый раз открываются. Это, своего рода, подстраховка. Вреда от этого точно не будет![]()
Последний раз редактировалось Во Вик; 02.09.2011 в 11:26.
Спасибо за ответ!
Получается на одном импульсном трансформаторе (+IG1 -IG1) я вижу импульсы не только для анти направленных тиристоров или симистора одной фазы, но также и для, например, соседней?
С уважением,
Антон Саитов.