Подскажите, корректно ли подключать твердотельное реле (упр. 3…32 V DC) к выходу типа "К" как я нарисовал на схеме, и какой блок питания лучше всего использовать, с каким выходным напряжением?
Подскажите, корректно ли подключать твердотельное реле (упр. 3…32 V DC) к выходу типа "К" как я нарисовал на схеме, и какой блок питания лучше всего использовать, с каким выходным напряжением?
В ПЛК 73 есть встроенный блок питания "Параметры встроенного вторичного источника питания: выходное напряжение - 24±3 В, ток - 180 мА, не более ".
В руководстве к ПЛК ясно значится для оптопар транзисторных постоянный нагрузочный ток до 400мА. Твердотельное реле не закорачивает свой управляющий вывод, поэтому вам нужно знать значение управляющего тока вашего реле, чтобы соотнести его с характеристиками выхода ПЛК, а так же его характеристику при включении. Контакты ПЛК73 типа К соответствуют категории DC-13 и предназначены для включения электромагнитных катушек, которые как известно имеют инерционность и плавную характеристику нарастания тока.
В соответствии с ГОСТ Р 50030 выходы относящиеся к категории DC-13 не должны перегружаться по току во время включения, то есть при включении ток не должен превышать установившейся ток нагрузки. Вот вам и все карты в руки, измеряйте.
Последний раз редактировалось aven; 27.08.2011 в 17:18.
Между выходом ПЛК и твердотельным реле необходимо вставить токоограничивающий резистор. Блок питания (БП) лучше взять на 24 В. Максимальный выходной ток БП должен быть:
Iвых > Iупр * N,
где: Iвых - максимальный выходной ток ИП;
Iупр - ток управления входной цепи твердотельного реле;
N - количество твердотеьных реле, подключенных к ИП.