Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ПЛК73 подключение твердотельного реле

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Николаевич Посмотреть сообщение
    Подскажите, корректно ли подключать твердотельное реле (упр. 3…32 V DC) к выходу типа "К" как я нарисовал на схеме, и какой блок питания лучше всего использовать, с каким выходным напряжением?
    Между выходом ПЛК и твердотельным реле необходимо вставить токоограничивающий резистор. Блок питания (БП) лучше взять на 24 В. Максимальный выходной ток БП должен быть:

    Iвых > Iупр * N,

    где: Iвых - максимальный выходной ток ИП;
    Iупр - ток управления входной цепи твердотельного реле;
    N - количество твердотеьных реле, подключенных к ИП.
    Последний раз редактировалось IVM; 29.08.2011 в 12:10.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Между выходом ПЛК и твердотельным реле необходимо вставить токоограничивающий резистор.
    Если ТТР с входом "3..32V" - у него внутри уже встроен стабилизатор тока (ограничивающий ток через светодиод на уровне 10..20mA), и токоограничивающий резистор становится ненужным.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •