    Цитата Сообщение от Валерий Бурик Посмотреть сообщение
    Кто может ответить, как удобно пользоваться концевиками при монтаже с обжимкой, а не облуживать каждый конец провода.
    "Удобно" - это не то слово... С тех пор, как наконечники различных типов стали доступны, облуживание концов забыл, как страшный сон.
    Только надо в покупку хорошего обжимного инструмента вложиться. Для трубчатых наконечников сверхвысокого качества обжима не требуется (все равно клемма дожмет при затяжке), и можно обойтись даже китайскими клещами за 350-500 рублей.
    А вот для "вилочек" и "ушек", у которых зона обжима находится за пределами винтовой клеммы, нужны хорошие фирменные обжимные клещи. Китайские обжимки очень быстро (за каких-то 100-200 циклов) разбалтываются, наконечники получаются недожатыми, проблемы с надежностью контакта в них (а то и отгорания провода от наконечника, если токи достаточно большие) при этом гарантированы в кратчайшем времени.
    Кстати, зачистной инструмент тоже играет не последнюю роль. Если хоть раз при монтаже щита поработаешь хорошей "машинкой" типа Weidmuller Stripax, уже не захочешь чистить провода бокорезами.