    По умолчанию

    Не имеет значения.

  2. #2

    По умолчанию

    Ещё вопрос возник Был в магазине, керамических ёмкостей нет на 0,47, есть только на 1 мкф. Такая ёмкость не подойдёт ?

  3. #3

    По умолчанию

    Подойдёт. Только вряд ли он керамический, скорее всего плёночный. Лучше всего использовать конденсаторы,специально предназначенные для фильтров сети, обычно на напряжение 275В AC. Называют их X-конденсаторы. С 1 мкФ резистор надо взять помощнее, от 1 Вт.
    http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pome...-kondensatory/

  4. #4

    По умолчанию

    Вот такая ёмкость на 630В. Получается, что к ней резистор на 470 Ом не подойдёт ? (((
    Изображения Изображения

  5. #5

    По умолчанию

    Подойдёт, но, боюсь, мощность его маловата может оказаться. При сильно загрязнённой импульсными помехами сети может сгореть. Попробуйте.

  6. #6

    По умолчанию

    Впаял, проблема исчезла

    Я так полагаю, что теперь нужно понаблюдать за резистором на сколько его хватит ?

    Если всё таки сгорит, какой лучше поставить и как правильно рассчитывать, есть какой то расчёт или картинки на первой странице темы достаточно ?

    P.S. Резистор сгорел после того как проработал минут 7-10
    Последний раз редактировалось Dgeday; 27.12.2017 в 09:28.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,285

    По умолчанию

    Ставьте контактор. )))

    Как вариант - параллельно входу ТТР подключить маломощное реле, которое своими контактами будет коммутировать ИБП. "Сильную" нагрузку оставить на ТТР.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,285

    По умолчанию

    Ваша проблема исходит из внутренней схемотехники ТТР и свойств нагрузки. В ТТР между силовыми контактами установлены цепи подавления коммутационных помех, т. е. практически те же RC-цепочки. Через RC-цепь в "разомкнутом" состоянии ТТР проходит некий ток, достаточный для заряда конденсаторов входного фильтра импульсного блока питания (ИБП). При заряде этих конденсаторов по достижению некоего значения ИБП включается в работу. Но т. к. тока через RC-цепи недостаточно для поддержания заряда на должном уровне, конденсаторы разряжаются, ИБП прекращает работать. Вот так и получаются "мырганья" нагрузки. У меня так моргали даже 50-ваттные светодиодные прожектора, подключенные через ТТР.

  9. #9

    По умолчанию

    Т.е. вылечить не получится ?!... (((

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeday Посмотреть сообщение
    Т.е. вылечить не получится ?!... (((
    Если конденсатор 0,47 мкФ и резистор 470 Ом, то на резисторе будет рассеиваться 0,48 Вт.

    Ставь резистор 470 Ом - 1 Вт и все будет нормально.