Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Время работы МПР51

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Да, действительно, в руководстве по эксплуатации отсутствует такой параметр как время непрерывной работы.
    Если Вы могли заметить у нас ни в одном приборе нет такого параметра. Но у нас есть такое понятие, как время наработки на отказ и состовляет оно 10 тыс. часов. Это означает, что прибор может работать не менее 10 тыс. часов, а непрерывно или с перерывами не имеет значение.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Да, действительно, в руководстве по эксплуатации отсутствует такой параметр как время непрерывной работы.
    ...Но у нас есть такое понятие, как время наработки на отказ и состовляет оно 10 тыс. часов. Это означает, что прибор может работать не менее 10 тыс. часов, а непрерывно или с перерывами не имеет значение.
    Нет, нет, я имел в виду другое. Индикатор время показывает время от начала работы программы. Индикатор время имеет три значащих цифры. Максимальное отображаемое значение - 999.
    В РЭ параметры У04 и У05 устанавливают максимальное время шага программы, 63час 59 мин.
    В случае, если программа зациклена на работу в продолжительном режиме, а такое РАЗРЕШЕНО в РЭ (бесконечный цикл) и бывает необходимо зачастую по условиям технологического процесса, то непонятно, сколько времени прибор отработает, произойдет ли аварийный останов, что будет показывать индикатор времени?
    В руководстве по этому поводу шито-крыто белыми нитками!
    Есть лишь упоминание о коде аварии А05 - время шага истекло и превысило 63 часа! Как понимать эту фразу?

    С уважением, По самые по...

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •