Показано с 1 по 10 из 22

Тема: вопрос

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    датчики 0-10в не рассчитан на низкое сопротивление нагрузки. а на токовом входе 50 ом. так что этот вариант не подходит

  2. #2

    Post пример

    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    датчики 0-10в не рассчитан на низкое сопротивление нагрузки. а на токовом входе 50 ом. так что этот вариант не подходит
    предположим максимальный ток датчика 1 ма. при напряжении 10 в. находим сопротивление нагрузки: 10в/1ма=10000 ом. зная что уже в плк1хх есть 50 ом значит надо сопротивление 10000-50=9950 ом. последовательно с входом плк1хх. округлим расчетное сопротивление до ближейшего большего (существующего номинала) и ставим его. теперь пересчитаем начало (0 ма) конец шкалы в милиамперы (тут как получится). и эти данные вводим в настройки входа плк1хх, далее работаем как с обычным токовым входом. в таком случае не надо от датчика тянуть все 20 ма возмём столько сколько есть, остальное программно :-)
    P. S. я взял не самый приятный случай в моем случае погрешность будет большой, но уверен что конечный результат будет работоспособным и абсолютное большинство пользователей и такой вариант устроит.

  3. #3

    По умолчанию

    аналоговый сигнал (0-10)В используется в некоторых видах частотных преобразователях ,для управления,в качестве сигнала задания. Правда, во многих имеется выбор (0-20)мА или (0-10)В. Японское, корейское оборудование имеет стандарт(1-5)в DC. Если бы Ваши приборы имели такой вход,то сигнал (4-20)мА можно измерять на параллельном резисторе 250 Ом такого входа .

  4. #4

    Thumbs down Не нужен!

    Не нужны они. Недавно выезжал на объект - завод любимой нашей "Кока-Колы" в Салуно-Дмитриевское. Митсубиси им надоели из-за постоянных перебоев в поставках и производстве, решили попробывать что-нибудь новое. Сначала хотел Симена порекомендовать, потом подумал, что надо нашего отечественного производителя поддерживать. ОВЕН ПЛК 100 - это то, что нужно.
    Но только 10-0 не нужен совершенно. Лишний. Мое мнение.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •