Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Добрый день, меня зовут Рубен. Нужна помощь в программировании и решении задачи при помощи
    ПР110.

    Задача: есть четыре узла состоящих из соленоидного клапана и водяногосчетчика с герконом, (импульс раз в 3- 5 сек).

    Необходимо на протяжении 30 дней включать их все по таймеру реального
    времени в разное время, но каждый день это время одинаковое.

    Например:
    1 узел 5.30 2 узел 7.00 3 узел 11.00 4 узел 14.00
    Каждый день из этих 30 дней время не меняется.

    Выключаться они должны по достижению количества импульсов (герконовых
    замыканий). Они каждый день разные, но для всех узлов одинаковые.

    Например:
    1 день - 1 узел 2 узел 3 узел 4 узел - 180 импульсов
    2 день - 1 узел 2 узел 3 узел 4 узел - 210 импульсов
    3 день - 1 узел 2 узел 3 узел 4 узел - 240 импульсов и тд. до 30 дня.

    30 день нужно, что бы повторился еще пять дней, т.е. параметры 30 дня
    идентично идут еще 5 дней и цикл кончается. Итого общее количество 35 дней.
    Также каким образом можно решить информирование удаленно об аварии например через смс подключив какое-нибудь дополнительное оборудование.
    Необходима работа полностью автоматически без участия человека.

    Вот вариант на скорую руку без диагностики и при последовательном включении клапанов (счетчиков) системы культивирования водорослей.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 07.06.2011 в 14:11.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2

    По умолчанию Полив

    Да счетчики включаются последовательно, время не пересекается. А как программировать время и количество импульсов по дням?

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рубен Посмотреть сообщение
    А как программировать время и количество импульсов по дням?
    Задается только время начала (в проекте 5-30) цикла .Можно менять все в проекте ,а можно сделать (поставить ) дешифратор уставок и по входам ПР выбирать нужное время старта.Остальные параметры лучше менять в проекте.Количество импульсов то же меняется автоматически, +30 каждый день(1-30),если нужна другая формулу ,то нужно менять проект.Задания об оперативной смене параметров не было . .,все на автомате.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4

    По умолчанию

    Количество импульсов разное от цикла к циклу, должно вводиться один раз на каждый день в начале цикла.