Подключил панель к ПК кабелем с Рисунка 3. Порт PLC настроил в Slave адрес 1, порт Download также только с адресом 2. Настроил Lectus с опросом адресов 1 и 2. Через порт PLC данные проходят, а через порт Download нет. В чем проблема не понятно. В разъеме подключенному к панели ножки 5 и 6 соеденены как на рисунке. В чем может быть проблема? Может в разъеме надо замыкать иные ножки?Сигналы DTR, RTS, CTS, DSR вам для СП270 не нужны, для связи вам нужен кабель рисунок в.3 инструкции re_sp270_547.
Теперь и мне стало все ясно!!! Режим работы порта Download определяется при ВКЛЮЧЕНИИ питания и наличием перемычки!
Эх!!! Знать бы это пораньше!!!
есть ли возможность отключить писк нажатия кнопок и других элементов управления?
Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 08.08.2011 в 09:08.
Не могу залить проект в панель с NOUTa, с обычного ПК с нрмальным COM портом всё идет, использовал для связи АДАМ 4561 (USB to RS-232/422/485) и обычный usb - 232. И в софте не нашел считать проект из панели наверное нет такой функции?
Дмитрий проверяйте настройки порта, драйвера. ОС какая? антивирус/файрвол не мешает? юзал logilink pc0050 - все работало на ура.
с панели ничего не считывается. туда зашивается что-то вроде "скомпилированного двоичного кода"