    Цитата Сообщение от Harp Посмотреть сообщение
    Вообще, в СМИ-2 было бы полезным перед выводом на индикацию добавить два коэффициента - сложение со знаковым флоатом и умножение на знаковый флоат. Тогда при использовании в режиме мастера его можно использовать для вывода отмасштабированных значений.
    назовите пожалуйста устройство, которое по модбас выдает не масштабируемое значение
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #2

    По умолчанию

    Просто куча таких устройств. Например ПЧ выдает обороты двигателя но не выдает частоту вращения рабочего органа после редукции. А так отмасшабировали и все.

    Еще было требование заказчика на устройстве отображать ток двигателя в процентах от номинала, аналогичная проблема.
    Последний раз редактировалось Harp; 24.11.2016 в 06:48.

  3. #3

    По умолчанию

    Такой вопрос? А как сделать чтобы показания мигали когда например буду менять уставку?
    Овен недорого,Mitsubishi дорого,Siemens очень дорого....

  4. #4
    Пользователь Аватар для tkont
    Регистрация
    22.10.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    СМИ2 – куплен был около 1,5-2 года назад
    sla.P Период опроса, x100 мс (sla.P) Byte Допустимые значения от 0 до 255


    уменьшал его уменьшал, уменьшил до 1 , показалось задержка все одно большая (работает Мастером)
    сделал 0 , и он стучит в канал практически без тайминговых зазоров ()
    решил вернуть назад, FAct загорается но на запросы конфигуратора уже не отвечает (вижу три посылки на адаптере и сплошные "ошибка чтения параметра")
    перезапускаю - опять молотит в канал , ни один слейв (в том числе эмулятор) не понимают запросов

    думал сгорел 485, или адаптер 495 ,
    но адаптер проверил, с другими девайсами RS-485 связывается
    с самого СМИ2 в рабочем режиме - сыплется практически беспрерывные посылки ("Rx" светится без останова и осцилл подтверждает)
    в режиме FAct молчит

    как реанимировать ?
    codesys 3.5.5.0

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день!
    При эксплуатации тестового образца устройства выявлена задержка ответной реакции модулей СМИ2.
    Проведенные измерения показали: независимо от скорости передачи данных, время от начала посылки пакета по шине RS485 до "появления" информации на индикаторе изменяется в диапазоне примерно 20мс. — 300мс.
    Прошу Вас сообщить:
    1) Возможно или нет настроить серийные приборы СМИ2 так, чтобы время реакции не превышало 100мс?
    2) Возможно или нет поставить партию индикаторов СМИ2 в количество 300шт с временем реакции не более 100мс.?

    Благодарю!

    Измерения.
    Прибор: FLUKE125. №3480308
    Фотоэлемент: кремниевый, закрытый полупрозрачным пластиком.
    ПО: Конфигуратор СМИ2.
    Методика измерений.
    Канал A осциллографа подключаем к шине RS485, канал B — к фотоэлементу.
    Устанавливаем ждущий режим работы осциллографа с запуском по переднему фронту сигнала канала A.
    Фотоэлемент располагаем над вторым-третьим разрядами индикатора.
    На различных скоростях обмена (115200, 38400, 19200, 9600) передаем на индикатор поочередно целочисленные значения "0" и "8888". Курсорным методом измеряем время от фронта сигнала в канале A до изменения уровня сигнала в канале B. Данные заносим в таблицу.
    Измерения проводим с значениями параметра "Задержка ответа прибора" равными 45мс и 5мс.

  6. #6

    По умолчанию

    Кто-нибудь почуствовал преимущество СМИ2 перед СМИ1? При неизвестной цене на СМИ2 ничего не понятно зачем. Просто красивый?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    При неизвестной цене на СМИ2
    Цена СМИ2 - 2301 руб с НДС. На сайте поправим.

  8. #8

    По умолчанию

    Отправил в личные сообщения данные своих измерений.
    Интересно будет сравнить.

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день!
    Вновь обращаюсь за помощью.
    Установлено 8шт. СМИ2 с адресами от 91 до 98.
    Протокол MODBUS RTU.
    Задача: одной командой передавать различные значения на разные СМИ2.
    Реализация - "Широковещательная команда записи" (стр. 26 ИЭ).

    Вопросы (см. стр. 28 ИЭ):
    1) что такое "Количество запасаемых регистров"?
    2) как рассчитывается "Количество запасаемых регистров"?
    3) что такое "Количество байт данных"?
    4) как рассчитывается "Количество байт данных"?

    Разобрался.
    1), 2) Четыре двухбайтовых регистра на каждый СМИ2. Кол-во регистров = кол-во СМИ2*4
    3), 4) Общее кол-во передаваемых байт данных = кол-во регистров*2

    Работает.
    Последний раз редактировалось asng; 22.06.2017 в 12:55. Причина: Разобрался

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    я как раз и против всяких дополнительных уменьшений времени, индикатор же не экран кинотеатра, зачем ему 24 кадра в секунду, картинка плавно менятся всёравно не будет. И ладно бы был какой то процесс обработки можно было бы вести речь об уменьшении времени опроса, так здесь же просто информативное отображение
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 24 из 31 ПерваяПервая ... 142223242526 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •