Цитата Сообщение от Радик Посмотреть сообщение
Изменил программу, оставив всего 2 строки(
проект "amut_pult_klava3_0"), загрузил в ПЛК.
Выключил ПЛК, включил, - программа работает.
Добавляю в конфигурацию еще один universal device (модуль А4 М-7055 чтение) файл (amut_pult_klava3_1). делаю тоже самое - ПЛК пикает несколько раз с интервало 10-15 сек. и как будто зависает.
на Login отвечает "Communication error:Logout perfomed".
Добрый день!
После долгого и упорного поиска ошибка поймана и жестоко убита.
Проблема касается всех, кто использует большое число модулей конфигурации (в среднем более 20-35 в зависимости от числа каналов и параметров в них).
Примечательно, что ошибка проявляется только при загрузке из BootProject.
Ядро CoDeSys тоже не избавлено от багов...
Исправил, выслал вам на lpe@stn.com.ru
В скором времени появится на сайте.