    Вы каждый раз инициируете модуль RS485. Это нужно сделать только при старте.
    Нужно объявить переменную Started - признак что инициализация прошла.
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    started:BOOL:=FALSE;
    END_VAR

    В программе нужно сделать однократную инициализацию модуля.
    IF NOT started THEN
    LockDevice(0);
    ReleaseDevice(0);
    Started:=TRUE;
    END_IF