Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
Для Artur-st "Есть два насоса в системе водяного пожаротушения стоят параллельно, только после каждого стоит по клапану обратного хода(чтобы не перекачивали сквозь друг друга) После них есть манометр с контактами на замыкание при появлении давления. Есть еще разомкнутые контакты реле, которые замыкаются при подаче команды пожар. необходимо, чтобы при замыкании контактов реле пожар вклюяался 1 двигатель, происходит его работа секунд 30-50 и проверяется манометр. Если манометр контакты замкнул, то все нормально и 1 насос продолжает качать воду. Если же манометр не показал давления, то он отключается, и происходит включение 2 насоса по такому же циклу. Если и во второй раз давление не поднялось, цикл 1 насос - 2 насос повторяется 3 раза пока не появится давление. Если при трех циклах давления нет, то система оповещает об аварии и переходит в ждущий режим. Возможно правда установка еще одного манометра на входе насосов, чтобы сразу определять и наличие вообще воды в системе и не запускать насосы."
Еще раз прошу прощения за беспокойство, но нужно срочно, а никак не получается

Вот ваш проект управления пожарными насосами ,добавлено-ручное управление насосами и сброс аварии.