грустно... похоже на выходе релюшки барахлят...
не отрабатывают своиЭлектрический ресурс реле, циклов, не менее - 200 000
грустно... похоже на выходе релюшки барахлят...
не отрабатывают своиЭлектрический ресурс реле, циклов, не менее - 200 000
Так и у меня на прессе стоит пр220в.входа горят выхода горят ,а выходное реле не срабатывало(замыкал вручную контакты проводом) ,но я грешу на встроенный ИП ,само то реле -железяка.Правда это было зимой .В последовательной цепочке все равно ,что не работает входа или выхода и без прибора это не определить а программно и тем более ,если это общая поломка (ИП) а не отказ отдельного входа или выхода.Если напряжение понизилось то некоторые реле могут срабатывать ,а другие нет ,при этом светодиоды будут светится.Хотя причины могут быть разными ,плохо что они эпизодические ,лучше б сгорел .
электронщик до мозга костей и не только
вопросы детские потому что хотелось понять что именно отказало: входа , выхода или сбой в отработке алгоритма, судя по тому что перезапись помогает на некоторое время, то последнее. про уровень сигналов спрашивал потому что интересно что может провоцировать подобный сбой.идеально было бы если такой прибор вы прислали бы нам. и хотелось бы узнать условия эксплуатации какая температура какой уровень сигналов, есть ли помехи и какие.
Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 11.05.2011 в 10:53.
Мое мнение ,что дело не в программе ,потому как часть алгоритма работает ,то есть Пр не виснет .Это скорей эпизодический сбой аппаратной части чем отказ.А перепрошивка помогает скорей всего из-за возможного отключения Питания ПР или изменения потребляемой мощности, чисто случайно .В том то и дело ,что отказа ( выхода из работоспособного состояния навсегда) нет.Если горит входной и выходной светодиод ,то глючет реле по причине .....
Последний раз редактировалось rovki; 11.05.2011 в 17:06.
электронщик до мозга костей и не только
Объект: поселковая КНС. Находится на территории завода. Два насоса. Мощность двигателей 22 кВт. Запитана напрямую от подстанции. Завод еле дышит. Работает 2-3 дня в неделю, и только часть цехов. По этому наверно проблем со скачками напряжения не наблюдалось.
Схема управления реализована на САУ-М6 и ПР110-220.8Д.4Р. Защита двигателей два УЗОТЭ. Цепь управления на 220 В, запитана через БСФ. Включение двигателей контакторами КТ6600 160А производства ИЭК. Катушки контакторов на 220 в, запитаны с другой фазы, чем цепь управления, через промежуточные реле. Шкаф управления находится в помещении дежурных. Температура воздуха ниже + 17 не опускается. Конденсата нет. Влажность нормальная.
После замены постараюсь выслать ПР. Только прошу уточнить куда.
Последний раз редактировалось smk1635; 11.05.2011 в 20:17.
Всетаки хотелось знать мнение специалистов ОВЕНа. Я так понял что случай не единичный. Честно говоря, это третий объект где с начала года стоит ПР. И мы собирались давать отмашку постоянным покупателям, мол можно брать. Так как интерес у специалистов КИПа есть
Вопрос очень серьёзный, так как столкнулся с ним сам. Поехал на объект, установил ПР-110 (на 220 вольт), запускать, не работает автоматический режим, хотя ручной работает исправно (он не совсем ручной, скорее полуавтоматический), как будто не видит входа2. Выключил, через 10 минут снова включил - поработал минут 20 и автоматический отключился намертво. Хотя перед установкой целый день всё работало исправно дома на стенде. Хорошо, что с собой взял второй с такой же программой, поставил, день работает нормально. У меня возникает ощущение, что гальваническая развязка не обеспечивает надёжных уровней сигналов на выходе, из-за чего микроконтроллер его не "видит". Это мой первый проект на ПР-110 и если на втором появятся такие же проблемы он станет для меня последним (билет на поезде в 2 конца 500$). Можно собрать статистику отказавших входов и на будущее состояние входов выводит через ножки микроконтроллера, чем сигнализировать, что микроконтроллер его действительно воспринял.вопросы детские потому что хотелось понять что именно отказало: входа , выхода или сбой в отработке алгоритма, судя по тому что перезапись помогает на некоторое время, то последнее. про уровень сигналов спрашивал потому что интересно что может провоцировать подобный сбой.идеально было бы если такой прибор вы прислали бы нам. и хотелось бы узнать условия эксплуатации какая температура какой уровень сигналов, есть ли помехи и какие.
Да... народ начинает нервничать. А какая-то информация о решении проблемы есть?
Как анекдот, тревожный звонок разбудил инженера Иванова Ивана Иваныча в пол четвёртого утра, он поднял трубку и по тревожному голосу оператора всё понял - ПР не видит один вход. Шутки-шутками, а мне теперь надеяться, что второй ПР меня не подведет.
В личных сообщениях мы обменялись контактами (публично личными данными как-то некорректно обмениваться) и согласовали порядок дальнейших действий. Нами было согласовано, что ОВЕН получит экземпляр проблемного реле к концу этого месяца и проведет техническую экспертизу.
До сегодняшнего дня мы не имеем подтвержденного факта неработоспособности изделия.
Между тем мы понимаем, что пользователи обеспокоены несколькими сообщениями подобного рода, поэтому проводим мероприятия по поиску предполагаемой проблемы.