Сообщение от
xScar2003
И снова здравствуйте!
Наконец-то от поставщиков пришел переходник для RS-485, и появилась возможность подключить частотник E2-8300 к ПЛК-150 по 485-му интерфейсу. Вся ранее полученная на этом форуме информация была использована по назначению. В результате получилось запустить частотник, а от него и двигатель, через ПЛК-150.
Но есть одно НО. Такие параметры, как время разгона, томожения, установка частоты и т.п. задаются без проблем. А при подаче команды ПУСК частотнику, ПЛК с периодичностью ~5сек начинает выдвывть ошибку 81 - таймаут. Причем, частотник запускает подключенный к нему двигатель и разгоняет до заданной частоты за заданное время.
Одновременно с ошибкой 81 на ПЛК, на дисплее частотника отображается ошибка Err6 (ошибка контрольной суммы или некорректный протокол обмена).
Команды управления ЧП Е2-8300 задются посредством регистра 0101Н. В этом регистре содержится 16 бит, 3 бита из которых зарезервированы (так сказано в документации частотника; "данные в зарезирвированные регистры не записывать").
Для запуска двигателя, подключенного к ЧП, в бит №0 нужно подать значение 1. В конфигураторе ПЛК создан регистр, в который я записываю значение 1. После чего двигатель начинает разгоняться.
Теперь, собственно, вопрос. Следствием чего может стать указанная ошибка и как от нее избавиться?