Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
1. Неее, это РЭ. На нем информация только для подключения и обслуживания.
РП - документ на 300 листах. На диске с ПЛК Руководство пользователя.
2. Вы чего то не поняли. ПЛК - это не прибор с жестко забитым алгоритмом и набором переменных. По этому все, к чему SCADA должна "достучаться" вы описываете в Конфигурации ПЛК.
3. А какая разница на Ваш взгляд между обменом ПЛК-ПЛК и ПЛК-ПК???
OPC сервер грубо говоря - это просто программная мулька, преобразующая протокол (в данном случае ModBus) в другой протокол (в данном случае OPC). И только.
4. Можно. Смотрим РП и создаем в ПЛК карту ModBus в ПЛК. В OPC с фиолетовой буквой М указываем к каким переменным из нашей карты надо обращаться.
Подключаем OPC с М к SCADA системе - видим переменные.
1. дайте пожалуйста ссылку на РП для ПЛК 110-60, а т диск был утрачен в неравной борьбе с домашним пушистым хищником.
2. честно говоря лучше бы часть переменных (допустим таких как дискретные входы/выходы были имели бы чёткие адреса, по котторым к ним можно было достучаться...это бы упростило некоторые моменты)
3. теоретически никакой... но суть в том что когда мы видим обмен данных ПЛК-ПК он для нас (человеков) более нагляден.
4. в каком месте это описано (хотя бы раздел) по поводу подключения ОРС к скаде вопросов нет (слава богу )... я так понимаю что в этой карте МодБас в контролере будет возможность задать адрес.... и потом уже обращаться к контроллеру как слэйву... или я опять что-то путаю?