Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
1. На работу Util.lb версия контроллера и дата выпуска не влияют. Не должны, мне о таких фактах не известно.
Тогда какие причины неправильной работы блока PD ?? Он точно без сбоев работал 6 месяцев а после замены контроллера начались проблемы. Может контроллер поменяли не правильно?

2. Что значит Retain сами иногда обнуляются??? Они либо не сохраняются, либо сохраняются...
В Retain сохраняются уставки для процесса сохраняются они один раз а потом вызываются по мере надобности.
Происходит следующее:
процесс могут запускать несколько раз подряд, причем, например, первые два раза все значения правильные, а на третий раз значения=0 (но не все а только некоторые).

Сообщение от Адрей
Изменение блока переменных Retain всегда желательно делать через кнопку записи.
Если имеется ввиду что переменные должны изменятся по нажатию кнопки то так и есть, причем кроме кнопки нужно еще ключ повернуть в замке, но тогда процесс остановится, а переменные пропадают прямо во время процесса.