"Предусмотрена" и "работает" - эт 2 разные вещи. Ответте на эти вопросы:
1. Насос циркуляции включен постоянно?
2. Система гидравлически уравновешена(в смысле шайбы в узлах управления зданий установлены?)?
3. Фактический расход ГВС.
4. диаметр или пропускная способность клапана-регулятора.
5. Расстояние от точки смешения до термометра.
Пока хватит.