Показано с 1 по 4 из 4

Тема: настройка трм32

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    нет, система не тупиковая, циркуляция предусмотрина

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cpuon Посмотреть сообщение
    нет, система не тупиковая, циркуляция предусмотрина
    "Предусмотрена" и "работает" - эт 2 разные вещи. Ответте на эти вопросы:
    1. Насос циркуляции включен постоянно?
    2. Система гидравлически уравновешена(в смысле шайбы в узлах управления зданий установлены?)?
    3. Фактический расход ГВС.
    4. диаметр или пропускная способность клапана-регулятора.
    5. Расстояние от точки смешения до термометра.
    Пока хватит.
    Не люблю хамов. Хамства по жизни хватает..